楼主: celibidache2

[线材] 倍耐力专线,abl空开到底要煲多久?(2年后的最终答案)

  [复制链接]

13

主题

4557

帖子

23

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
23
注册时间
2018-8-17
发表于 2025-2-28 15:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2025-2-28 12:49
16平方和4平方没有一起并在铜套内,单单16平方包在铜套内,4平方裸线并在铜套外,一起插入总空开接线座用 ...

这样比较硬且分散,容易松脱。
如果空开端子足够大,推荐单芯四平方缠绕在十六平方总线上一起进空开。

点评

就算目前这种接法理想,应该还有铜套材质的问题,开发商配的应该很一般,如果自己买来铜套不知道能不能像他压的那么扁,才能一起进空开,我今天问过电工了,他说没办法给我弄缠绕,所以只能采用一起进空开的办法,想  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:49
16平方有加铜套,并没有分散啊,单芯四平方缠绕在十六平方总线上太大,没法进空开  详情 回复 发表于 2025-3-2 12:16
回复 支持 反对

举报

2

主题

742

帖子

8

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
8
注册时间
2023-4-30
发表于 2025-2-28 19:49:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-3-9 07:05 编辑

刚好 把空开跳线又调整了一下  采用紫铜汇流排
IMG_20250309_070050.jpg
852.JPG 963.JPG


再调整一下 把跳线彻底更换上 纯银单股芯 跳线 直接冷压纯银单股芯线
IMG_20250308_053523.jpg
IMG_20250308_055135.jpg IMG_20250308_055140.jpg IMG_20250308_055259.jpg

回复 支持 反对

举报

13

主题

206

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2014-8-27
发表于 2025-3-2 12:16:05 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2025-2-28 15:33
这样比较硬且分散,容易松脱。
如果空开端子足够大,推荐单芯四平方缠绕在十六平方总线上一起进空开。

16平方有加铜套,并没有分散啊,单芯四平方缠绕在十六平方总线上太大,没法进空开
回复 支持 反对

举报

13

主题

206

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2014-8-27
发表于 2025-3-8 15:49:15 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2025-2-28 15:33
这样比较硬且分散,容易松脱。
如果空开端子足够大,推荐单芯四平方缠绕在十六平方总线上一起进空开。

就算目前这种接法理想,应该还有铜套材质的问题,开发商配的应该很一般,如果自己买来铜套不知道能不能像他压的那么扁,才能一起进空开,我今天问过电工了,他说没办法给我弄缠绕,所以只能采用一起进空开的办法,想问一下铜套影响音质多大,有没有必要换?

点评

如果问我的话,我会建议16平方总线加一个施耐德的接线端子,然后空开之间用施耐德的铜排,帖子里最后一张图片便是。16平方总线如果是多支导体的话,可以加一个线套再进入接线端子,单支就不需要。 接触电阻的损耗可  详情 回复 发表于 2025-3-8 20:44
可以考虑我上图的中段缠绕法。  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:01
回复 支持 反对

举报

13

主题

4557

帖子

23

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
23
注册时间
2018-8-17
发表于 2025-3-8 17:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2025-3-8 15:49
就算目前这种接法理想,应该还有铜套材质的问题,开发商配的应该很一般,如果自己买来铜套不知道能不能像 ...

可以考虑我上图的中段缠绕法。

点评

不能缠绕的话,16平方包在铜套内,4平方裸线并在铜套外,一起插入总空开接线座用螺丝压紧。要不要换铜套?  详情 回复 发表于 2025-3-10 17:28
回复 支持 反对

举报

19

主题

940

帖子

9

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
9
注册时间
2020-7-28
 楼主| 发表于 2025-3-8 20:44:13 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2025-3-8 15:49
就算目前这种接法理想,应该还有铜套材质的问题,开发商配的应该很一般,如果自己买来铜套不知道能不能像 ...

如果问我的话,我会建议16平方总线加一个施耐德的接线端子,然后空开之间用施耐德的铜排,帖子里最后一张图片便是。16平方总线如果是多支导体的话,可以加一个线套再进入接线端子,单支就不需要。
接触电阻的损耗可能比导体电阻更高,所以,紧密的接触大于一切。这也是为什么铍铜或者黄铜的声音可以比紫铜更结实。。。。唯导体论不可取
好听的音染,显然不是“无”
中庸板正,也不是
回复 支持 反对

举报

2

主题

742

帖子

8

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
8
注册时间
2023-4-30
发表于 2025-3-9 07:16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2025-3-9 07:47 编辑

1.紫铜汇流排
跳线与空开的接触 很重要  电工中常用的汇流排就可以很好的解决这个接触压紧的问题
但是汇流排在音响空开调整中  也有缺点  就是不能调音  材质只能是统一的紫铜
IMG_20250309_070050.jpg




2.单股芯跳线折弯
而使用跳线则可以灵活调音  比如:火线跳线用金线  零线跳线用银线  也或者火线/ 零线跳线都用银线   紫铜汇流排就不能完成这种调音
个人体会是使用单股跳线折弯一下 就代替了接线端子的扁插 而且很牢固不会出现扁插脱离的问题。
但跳线使用中 也有缺点 就是没有汇流排那样简洁 可以很方便的一起将所有空开 漏保紧密结合
因此如果你需要不同材质的跳线调音就使用跳线 如果不需要调音就使用汇流排即可
IMG_20250308_053523.jpg


3.烫锡
单股跳线折弯虽然可以代替扁插入空开 但有时候会有软线也就是多股线   软线多股线只能烫锡 或者使用接线端子 或者使用护套
32548.JPG


4.接线端子
软线多股线使用接线端子,相比之心 接线端子更实用
IMG_20250309_070102_1.jpg



5.单股芯线直插
有时候使用单股芯直插 也可以 但是接触面积小,虽然接触面积小 但并不是不能使用 可以使用 只是与空开接触面积没有折弯那样大
对于插芯类很实用 插芯上有插孔 刚好用单股线插入 插入的同时在另外一个孔里面也放入一个棒 保持压紧平衡 接触面积大。

IMG_20250220_200334.jpg

无论是铜线 还是银线 使用单股芯线直插插芯
IMG_20250308_084439.jpg IMG_20250308_092914.jpg

6.金线/ 银线的压紧  {单股铜线硬度比银线 金线硬度高 因此铜线不需要加垫片 }
如果你用 单股的 金线 银线 作跳线  就需要特别注意 要注意保护 金线 银线不受到压紧螺丝的伤害 因为螺丝会在线上钻孔 因此需要一个铜垫片 保护 金线 银线

多股软铜线 烫锡后被尾插上的螺丝压紧后 穿孔了
065620d8t7xdz7atvei7fe.jpg

用紫铜垫片垫到银线或者金线上面 保护压紧螺丝不会穿孔线
214101w8qr8q9qkkqf7mf2.jpg

7.不同材质的跳线
在 零线 火线 地线 中 可以根据个人的喜欢 使用不同材质的跳线
无论你用那种材质的跳线  个人体验是 火线 控制低频力度  零线/地线控制声音的清晰度
也就是说 如果你喜欢低频 火线上就不能用银线 因为会降低低频力度   如果你喜欢声音的清晰度 就在零线/地线上使用银线
当然你使用金线 既有低频下潜的力度 声音的密度也高 线条感很强 气势很足  只要你在火线上加一条18K金跳线就可以体验
0258.JPG
9654.JPG

84571.JPG



















回复 支持 反对

举报

13

主题

206

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2014-8-27
发表于 2025-3-10 17:28:41 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2025-3-8 17:01
可以考虑我上图的中段缠绕法。

不能缠绕的话,16平方包在铜套内,4平方裸线并在铜套外,一起插入总空开接线座用螺丝压紧。要不要换铜套?
回复 支持 反对

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册