耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: celibidache2

[线材] 倍耐力专线,abl空开到底要煲多久?(2年后的最终答案)

  [复制链接]

13

主题

4254

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2024-3-17 21:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 LV火花 于 2024-3-17 21:23 编辑
porter14 发表于 2024-3-17 20:50
我打算把专线接在总开关上的入户线上,怎样处理最好?是否需要铜套?还有螺丝什么的选哪个比较好,不懂这 ...


我觉得能直接压紧裸线头是最理想的。
但如果是不纯的单芯硬线,线芯太硬等于甚至大于螺丝和压片硬度,就必须考虑加铜套了。
对铜套的要求是厚度和纯度合适,还可以上针插,后者进口工业品貌似选择更多一些。具体可以要压紧加焊锡加固,首选瑞士或美国品牌。
如果用铜套一般只能冷压,基线太硬压接有难度时,甚至可以考虑过渡(硬线多圈缠绕软线后加焊锡)一段多芯软线进空开。
关于螺丝尽量用空开原配的,或类似的原装螺丝,比如说从限制插头和插芯上面拆。

点评

我是熊猫线纯度不知道还要弄不?  详情 回复 发表于 2024-3-19 22:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

653

帖子

13

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
13
注册时间
2019-11-18
发表于 2024-3-18 09:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-3-17 20:45
为什么要加铜套,不加铜套可以吗?如果要加,求推荐一个声底中性素质好的。。

不加也可以,没问题的。另外你的电箱还有位置增加一个2P空开漏保啊,空间太小,线耳并到入户线上吧。空开是保护器材、漏保是人身安全,这是第一原则。自己不太懂的还是要请电工做吧,紧记关63a空开全屋没电但专线有电,关专线空开专线没电但不影响屋内用电。最小用4平方单支的。

点评

线耳是什么?2P漏保求推荐一个。专线我是用熊猫的。  详情 回复 发表于 2024-3-18 22:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-3-18 22:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
弦烧乐韵 发表于 2024-3-18 09:10
不加也可以,没问题的。另外你的电箱还有位置增加一个2P空开漏保啊,空间太小,线耳并到入户线上吧。空开 ...

线耳是什么?2P漏保求推荐一个。专线我是用熊猫的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-3-18 22:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
还没开工,熊猫的纯度够不够,不知道要不要铜套?

点评

楼主有再接在入户总线上面试过吗?如果普通接法就可以了的话为什么你那边会出现没力气不好声啊?我这边其他装修好了就要换漏保了,换好后就不能变了,自己不敢动,但是还没搞清楚这个风险。。  详情 回复 发表于 2024-3-24 01:41
就是专线并在总线上要不要?  详情 回复 发表于 2024-3-19 22:47
单支不用套铜管。铜管是用来减少多股线的接触电阻和防氧化的,除非是多个单支并在一起,但那样的话夹力又不够,得上锡。反正一切的一切,以减少接触电阻为原则  发表于 2024-3-18 23:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-3-19 22:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-3-18 22:59
还没开工,熊猫的纯度够不够,不知道要不要铜套?

就是专线并在总线上要不要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-3-19 22:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2024-3-17 21:21
我觉得能直接压紧裸线头是最理想的。
但如果是不纯的单芯硬线,线芯太硬等于甚至大于螺丝和压片硬度, ...

我是熊猫线纯度不知道还要弄不?

点评

兄弟,下周就要装空开漏保了,再问一下,不用铜套入户总线和4平方接在一起,是不是只能缠绕,具体怎么缠绕?缠绕多少圈问一下。。另外音响漏保开关有人说32A最好,我买了32A和40A不同位置,不知道我音响那边要选哪个  详情 回复 发表于 2024-8-10 22:53
换空开前用一段相同的线试试,能压紧受力不松脱就可以了。  详情 回复 发表于 2024-3-20 16:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4254

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2024-3-20 16:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-3-19 22:50
我是熊猫线纯度不知道还要弄不?

换空开前用一段相同的线试试,能压紧受力不松脱就可以了。

点评

兄弟,下周就要装空开漏保了,再问一下,不用铜套入户总线和4平方接在一起,是不是只能缠绕,具体怎么缠绕?缠绕多少圈问一下。。另外音响漏保开关有人说32A最好,大了声音会粗啥的,我买了32A和40A不同位置,不知道  详情 回复 发表于 2024-8-10 23:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-3-24 01:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-3-18 22:59
还没开工,熊猫的纯度够不够,不知道要不要铜套?


楼主有再接在入户总线上面试过吗?如果普通接法就可以了的话为什么你那边会出现没力气不好声啊?我这边其他装修好了就要换漏保了,换好后就不能变了,自己不敢动,但是还没搞清楚这个问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-8-10 22:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 porter14 于 2024-8-10 23:04 编辑
porter14 发表于 2024-3-19 22:50
我是熊猫线纯度不知道还要弄不?


回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-8-10 23:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2024-3-20 16:07
换空开前用一段相同的线试试,能压紧受力不松脱就可以了。

兄弟,下周就要装空开漏保了,再问一下,不用铜套入户总线和4平方接在一起,是不是只能缠绕,具体怎么缠绕?缠绕多少圈问一下。。另外音响漏保开关有人说32A最好,大了声音会粗啥的,我买了32A和40A不同位置,不知道我音响那边要选哪个好?

点评

四平方单芯已经很硬了,如果按正规流程不但要多圈缠绕还必须先对折,对铜芯表面肯定有损伤,且很难操作。 建议用合适的铜套再压接,或者简单缠绕后做焊接处理,例如细线缠粗线,软线缠硬线。但焊接工具和焊锡都要合  详情 回复 发表于 2024-8-11 17:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

535

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2023-4-30
发表于 2024-8-11 11:13:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 泰山神龙 于 2024-8-11 11:15 编辑

入户原配电箱如下

070537eczaa0niedrazaee.jpg

电箱里面的铁皮太单薄,另外电箱的布局不是很合理,地线与音响系统需要独立分离出来供电
重新设计一个铝合金安装板,安排一下电器模块的布局
070657xk1vn1lzf1slsylp.jpg

3D图纸加工出来 (12毫米厚的铝合金配电箱安装板 )
070738iyhtuze9eey3qyue.jpg 070739iolh66vpx4xlzpwg.jpg

拆卸原来的配电箱,安装上设计的厚12毫米的铝合金安装板
070803x8arqazoxiasqi5i.jpg

安装上厚12毫米的铝合金安装板
070812lwha481hh3h322hs.jpg

把古河电源线剥皮 作为音响系统的空开跳线使用
071045xr5rqqribqziiq85.jpg


(家庭用电与音响用电分离)家庭用电使用正泰漏保  音响用电使用原装德国产的西门子漏保
071003ln5an8wmn2s6wynn.jpg

调整后的配电箱(音响系统加了防雷)
191932g5osukt2dd1mmtnn.jpg 191938kzm7aqr933c6ry3w.jpg


以上是入户配电箱 改造

以下是音响房间的配电改造
音响房间另外有两套专线控制  一路PC  一路音响设备
192003ktzy43za3c3zdu2n.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

535

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2023-4-30
发表于 2024-8-11 11:17:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4254

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2024-8-11 17:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-8-10 23:02
兄弟,下周就要装空开漏保了,再问一下,不用铜套入户总线和4平方接在一起,是不是只能缠绕,具体怎么缠 ...

四平方单芯已经很硬了,如果按正规流程不但要多圈缠绕还必须先对折,对铜芯表面肯定有损伤,且很难操作。
建议用合适的铜套再压接,或者简单缠绕后做焊接处理,例如细线缠粗线,软线缠硬线。但焊接工具和焊锡都要合适,操作难度大于压接。
漏保大小听感变化没对比过,但我觉得漏保小了会不会动作过于灵敏,影响正常使用。

点评

推荐一个中性无染的素质好的铜套  详情 回复 发表于 2024-8-11 23:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

188

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-8-27
发表于 2024-8-11 23:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2024-8-11 17:46
四平方单芯已经很硬了,如果按正规流程不但要多圈缠绕还必须先对折,对铜芯表面肯定有损伤,且很难操作。 ...

推荐一个中性无染的素质好的铜套

点评

用了 WBT 铜套 后 这样 [attachimg]738493[/attachimg] 用了古河镀佬叉子 这样 [attachimg]738494[/attachimg] 用了WBT0820含银焊锡膏这样 [attachimg]738495[/attachimg] 用了普通紫铜套 这样 [  详情 回复 发表于 2024-8-12 06:56
完全中性的附件不存在吧,建议按专线风格和下一步调音思路去选择。除了音响用的更可以试试进口工业用,甚至是铜套部分平方面积够的各种圆形 Y型端子,这样选择就扩宽了很多。 具体推荐去世民音响看看,那里的平价端  详情 回复 发表于 2024-8-12 01:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4254

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2024-8-12 01:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2024-8-11 23:32
推荐一个中性无染的素质好的铜套

完全中性的附件不存在吧,建议按专线风格和下一步调音思路去选择。除了音响用的更可以试试进口工业用,甚至是铜套部分平方面积够的各种圆形 Y型端子,这样选择就扩宽了很多。
具体推荐去世民音响看看,那里的平价端子较多。

点评

昨天电工说入户总线是16平方的多芯线,专线是4平方单支,这样就像多芯线增加一根线一样缠在一起,插入空开上方接口锁紧,这样接触好不好,是不是不需要铜套了?  详情 回复 发表于 2024-8-14 21:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

耳机俱乐部微信
耳机俱乐部微信

联系我们|有害信息举报:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|手机版|Archiver|黑名单|中国耳机爱好者俱乐部 ( 京ICP备09075138号 )

GMT+8, 2024-11-23 03:34 , Processed in 0.108822 second(s), 38 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表