[音箱] 只要一开打空调,喇叭就会有吱吱吱高频声音

[复制链接]

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
发表于 2022-1-25 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我的AV音响SR6013,只要一打开空调,就会有高频吱吱吱的声音,空调一关掉就没有了,
我在空调进线侧安装了一个滤波器,结果发现没啥效果,我不知道是不是滤波频率不对,还是其他
什么问题,所有的设备都是接地的,空调是单独一路线供电,有没有高手知道解决方案,
回复

使用道具 举报

14

主题

1385

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2016-1-23
发表于 2022-1-25 16:42:15 | 显示全部楼层
需要的是空调插座换成夏府纳滤波插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4256

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2022-1-25 18:30:56 | 显示全部楼层
功放加隔离牛试试。

点评

我的功放加了一个隔离牛了,但是,只要空调运转,还是有这个声音  详情 回复 发表于 2022-2-3 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

403

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2010-2-25
发表于 2022-1-26 00:09:30 | 显示全部楼层
换电暖气
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
 楼主| 发表于 2022-2-3 10:47:18 | 显示全部楼层
LV火花 发表于 2022-1-25 18:30
功放加隔离牛试试。

我的功放加了一个隔离牛了,但是,只要空调运转,还是有这个声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

6536

帖子

63

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
63
注册时间
2002-10-4
发表于 2022-2-3 11:53:32 | 显示全部楼层
不是进线侧有问题,是要处理出线
空调电机运转干扰了电网,你家所有的电器是连在一起的
最简单粗暴是换个进口空调

点评

我在空调的进线侧加了滤波器,在功放进线加了隔离牛,只要空调运转还是喇叭会发出高频的滋滋滋的声音  详情 回复 发表于 2022-2-4 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

614

主题

9196

帖子

170

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
170
注册时间
2010-2-23

积极参与奖影音发烧友

发表于 2022-2-3 12:37:21 | 显示全部楼层
我家咖啡机一打开,我的解码牛就叫,等咖啡预热结束了,牛也就不叫了

点评

有没有换个解码器试试  详情 回复 发表于 2022-2-4 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2018-11-28
发表于 2022-2-3 13:00:32 | 显示全部楼层
   这叫频率共振吧,一是采用高档次滤波电源;二是使用更高级的再生电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
 楼主| 发表于 2022-2-4 11:06:27 | 显示全部楼层
dragon 发表于 2022-2-3 11:53
不是进线侧有问题,是要处理出线
空调电机运转干扰了电网,你家所有的电器是连在一起的
最简单粗暴是换个 ...

我在空调的进线侧加了滤波器,在功放进线加了隔离牛,只要空调运转还是喇叭会发出高频的滋滋滋的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
 楼主| 发表于 2022-2-4 11:07:05 | 显示全部楼层
张花花 发表于 2022-2-3 12:37
我家咖啡机一打开,我的解码牛就叫,等咖啡预热结束了,牛也就不叫了

有没有换个解码器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
 楼主| 发表于 2022-2-4 11:07:50 | 显示全部楼层
我的听音乐的功放就没有这个声音,空调开和不开,没啥影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

219

主题

1936

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2018-12-10
发表于 2022-2-5 12:39:34 | 显示全部楼层
在下非高手,之前住的公寓也有类似问题,客厅灯一开,就有滋滋声,
后来换了住处,就没问题了。

应该是家中的电网,其中一个接地有问题,或者相位反掉了,
而音响设备处在其中的一条分支上。
这需要电工师傅来家中重新测量,布置。

这也是,许多发烧友都会单独从家中拖一条电源线出来,专接音响的原因。

点评

说个奇怪的问题,昨天我把空调用砖头垫高了,结果,这个滋滋滋声音现在没有了,  详情 回复 发表于 2022-2-7 11:19
带你认识远处高保真,希望你能看懂
欧罗音响行
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2021-2-28
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:19:41 | 显示全部楼层
路易的欧罗巴 发表于 2022-2-5 12:39
在下非高手,之前住的公寓也有类似问题,客厅灯一开,就有滋滋声,
后来换了住处,就没问题了。

说个奇怪的问题,昨天我把空调用砖头垫高了,结果,这个滋滋滋声音现在没有了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

193

帖子

7

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
7
注册时间
2016-9-18
发表于 2022-2-7 11:35:15 | 显示全部楼层
感觉应该还是地线的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

600

帖子

6

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
6
注册时间
2018-7-24
发表于 2022-2-7 12:33:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 923559540 于 2022-2-7 12:34 编辑

不知道你和我的问题是不是一样,我是一开踢脚线(类似小太阳取暖,1600W功率),我的高频就会有概率性的发出滋滋滋,那种滋滋滋是不连贯的,没有规律的滋滋滋,哪怕把音源切断了还是有,前后换过3个箱子,2个无源一个有源,都会有这种问题,而且换过几个解码之后有的解码就消失了,有的还会有,特别是使用独立前级时候特别容易出现,我现在的解码之前接无源时候有,现在接有源没有了,但是现在接有源再接独立前级还会有,之前无源是不接独立前级只要开了踢脚线也会有

点评

你的踢脚线取暖器也是变频的呀?我问了专业认识,空调的变频器属于高频谐波。  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:01