耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 王牌EX

[线材] 拉专线问题

[复制链接]

20

主题

761

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2007-4-7
发表于 2021-8-25 23:46:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 mix888 于 2021-8-25 23:48 编辑

到供电局申请三相居民表,供电局会给你装单独的三相计量箱,理由就是要用中央空调,单相表容量不够。物业管不了你申请装新表的,入户电线随便你搞了。一相专供音响,一相专供空调,一相所有房间普通电器电灯,冰箱等。

点评

那家里岂不是要搞3个电箱??  详情 回复 发表于 2021-8-26 07:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

287

帖子

12

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
12
注册时间
2021-2-11
 楼主| 发表于 2021-8-26 07:37:35 | 显示全部楼层
mix888 发表于 2021-8-25 23:46
到供电局申请三相居民表,供电局会给你装单独的三相计量箱,理由就是要用中央空调,单相表容量不够。物业管 ...

那家里岂不是要搞3个电箱??

点评

怎么可能三个电箱?就是多一个三相表箱,原先单相表箱废弃。  详情 回复 发表于 2021-8-26 11:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

761

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2007-4-7
发表于 2021-8-26 11:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
王牌EX 发表于 2021-8-26 07:37
那家里岂不是要搞3个电箱??

怎么可能三个电箱?就是多一个三相表箱,原先单相表箱废弃。

点评

三相表申请失败,那只能让继续用单相了…… 顺便问一下,所有的开关放同一个电箱内和家用电箱加一个HIFI开关用的电箱,哪种方案会比较好?HIFI用的拿漏保当总开关用如何?  详情 回复 发表于 2021-8-30 15:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

149

主题

5547

帖子

67

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
67
注册时间
2011-6-14
发表于 2021-8-26 13:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
供电局不跟我换进口电表,我愤愤而去
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2939

帖子

26

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
26
注册时间
2006-3-3
QQ
发表于 2021-8-26 15:47:56 | 显示全部楼层
Metaverse 发表于 2021-8-25 13:13
入屋线16平方用7支或者单支的硬线都可以。整个电路都有影响,但是越靠近器材那段影响越大。

16平方单支......想过线怎么拐弯么
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

287

帖子

12

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
12
注册时间
2021-2-11
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:36:35 | 显示全部楼层
mix888 发表于 2021-8-26 11:50
怎么可能三个电箱?就是多一个三相表箱,原先单相表箱废弃。

三相表申请失败,那只能让继续用单相了……
顺便问一下,所有的开关放同一个电箱内和家用电箱加一个HIFI开关用的电箱,哪种方案会比较好?HIFI用的拿漏保当总开关用如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1706

帖子

26

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
26
注册时间
2010-8-29
发表于 2021-8-30 15:57:51 | 显示全部楼层
我个人觉得是用一个单独hifi电箱比较好,hifi漏保当总开关的的话功率会偏小吧 全屋8000w功率感觉会有点吃紧?
树欲静而风不停 子欲养而亲不待
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

761

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2007-4-7
发表于 2021-8-30 18:20:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 mix888 于 2021-8-30 18:21 编辑

单独hifi电箱好,而且hifi漏保不能当总开关。我是在音响机架附近的墙上装了个HIF电箱,里面就只装HIF漏保,不装空气开关。三路10平方的电线给了三个HIFI 墙插。
不要理会什么4平方和6平方给前级等小电源的设备,粗的电线给后级。我亲测就是10平方更好,全部用10平方。因为再粗不能直接接墙插了,就是电线要长煲,不然会误认为声音有点粗和散,不细腻。
漏保-空开-电线-最后到墙插,越简洁越好,你越多的开关和漏保,接头越多,接触电阻越大,声音受影响越大。楼里的公共电箱就装一个HIFI空气开关,不装漏保。一路10平方HIFI 电线直接拉到HIFI电箱里。
没有用到16平方HIFI线那么夸张,因为16平方根本装不了墙插,我三路墙插都是10平方的电线,已经比较难装了。

点评

16平是总线,肯定是入不了墙插的……不过我很好奇,不把漏保当总开关,又只装漏保是怎么操作的?  详情 回复 发表于 2021-8-30 19:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

287

帖子

12

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
12
注册时间
2021-2-11
 楼主| 发表于 2021-8-30 19:19:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 王牌EX 于 2021-8-30 22:38 编辑
mix888 发表于 2021-8-30 18:20
单独hifi电箱好,而且hifi漏保不能当总开关。我是在音响机架附近的墙上装了个HIF电箱,里面就只装HIF漏保, ...

16平是总线,肯定是入不了墙插的,只能把它分两条放两个电箱……不过我很好奇,不把漏保当总开关,又只装漏保是怎么操作的?

点评

你家外面的电箱不是已经有总开关了吗?我只是建议你多买个HIFI空开,装在总开关后面,然后线拉到家内听音室的HIFI电箱里,那里面装漏保。  详情 回复 发表于 2021-9-1 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

4256

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2018-8-17
发表于 2021-8-31 12:32:55 | 显示全部楼层
16平方单支,那不是铜线了,是铜杆
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

761

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2007-4-7
发表于 2021-9-1 11:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
王牌EX 发表于 2021-8-30 19:19
16平是总线,肯定是入不了墙插的,只能把它分两条放两个电箱……不过我很好奇,不把漏保当总开关,又只装 ...

你家外面的电箱不是已经有总开关了吗?我只是建议你多买个HIFI空开,装在总开关后面,然后线拉到家内听音室的HIFI电箱里,那里面装漏保。
回复 支持 反对