电压240经欧博电处以后至250+,怎么办?

[复制链接]

65

主题

1742

帖子

31

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
31
注册时间
2011-1-6
发表于 2014-8-28 17:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 qdfls 于 2014-8-28 23:29 编辑

墙插的电压是240+,经欧博D15S以后,电压变成250+了,这还是用电高峰期测量的电压值。
通常设备的设计电压都是220v正负10%的,经欧博电处出来的电压用着有点怕怕。

这个高的电压,能一直使用吗?有什么办法处理一下吗?请老烧指教,谢谢!
要求不高,能响就行。
回复

使用道具 举报

0

主题

217

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2014-5-7
发表于 2014-8-28 22:29:54 | 显示全部楼层
问题大了,你的器材是250V吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

177

主题

8168

帖子

78

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
78
注册时间
2001-11-21

积极参与奖

发表于 2014-8-29 00:39:04 | 显示全部楼层
那是严重的设计问题了,一般隔离牛不做调整是会升高一点电压的。240v电压本身就过了,要找电力部门调,
最爱短歌行
回复 支持 反对

使用道具 举报

148

主题

1724

帖子

46

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
46
注册时间
2010-5-8
发表于 2014-8-29 07:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
市电高于235v就打99598找供电来调
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

1429

帖子

16

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
16
注册时间
2011-3-31
发表于 2014-8-29 08:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
15S是不会改变电压的,楼主确定没量错?
回复 支持 反对

使用道具 举报

558

主题

2万

帖子

57

积分

禁止发言

积分
57
注册时间
2011-9-29
发表于 2014-8-29 08:12:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的美女,音响,耳机,游戏,生活博客http://blog.sina.com.cn/athfan
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

169

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2009-2-16
发表于 2014-8-29 08:45:57 | 显示全部楼层
你需要带稳压功能的电源处理器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

280

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2014-3-26
发表于 2014-8-29 08:59:18 | 显示全部楼层
退货。假如器材因此损坏,可搜些证据,上法庭给你赔偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1742

帖子

31

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
31
注册时间
2011-1-6
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:25:48 | 显示全部楼层
andy_wind 发表于 2014-8-29 07:51
市电高于235v就打99598找供电来调

谢谢,我试一下。
要求不高,能响就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1742

帖子

31

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
31
注册时间
2011-1-6
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:27:07 | 显示全部楼层
江苏狗狗 发表于 2014-8-29 08:12
廉价计量器不可信,至少要买1000以上的测量仪器

为这新入了一个万用表,自适应量程的,等到货以后再重新量过。
要求不高,能响就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

280

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2014-3-26
发表于 2014-8-29 10:38:25 | 显示全部楼层
qdfls 发表于 2014-8-29 10:25
谢谢,我试一下。

千万别忘保留【电老虎】供电局检测的存根证据,假如升压是供电局的责任,你这回可就想换啥器材来啥器材了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2014-7-13
发表于 2014-8-30 00:52:04 | 显示全部楼层
我的没有发现有此功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

207

积分

荣誉会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
207
注册时间
2005-2-22

优秀版主奖

发表于 2014-8-30 08:58:16 | 显示全部楼层
隔离牛升压10V很常见啊 你之前就那么高电压明显不适合用隔离牛式电处 买前就要知道的
PC hi-fi : IBM x220i->TC K8->Apogee Rosetta200 (Mutec iclock Syn Both) ->Drawmer MC2.1->ADAM S4X-H
CD system : CEC TL3N-> Apogee Rosetta200(Mutec iclock Syn Both)->Drawmer MC2.1->ADAM S4X-H

2* TAOC 25MF + 35S
WB isolation transformer + LITE P100
AA Ferrite2,WireWorld Silver Electra 7 * 3
Nordost Tyr2(AES),Tyr(XLR),Mogami 3173(XLR)
回复 支持 反对

使用道具 举报

84

主题

1482

帖子

20

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
20
注册时间
2007-6-30
发表于 2014-8-30 09:19:26 | 显示全部楼层
nadesicozhao 发表于 2014-8-30 08:58
隔离牛升压10V很常见啊 你之前就那么高电压明显不适合用隔离牛式电处 买前就要知道的

升压不是好事,你懂的~

来自:中国耳机爱好者俱乐部IOS客户端
插入位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1742

帖子

31

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
31
注册时间
2011-1-6
 楼主| 发表于 2014-8-30 20:02:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 qdfls 于 2014-8-30 20:04 编辑

找人联系供电局了,说是给调整了。今天量电处输出电压为230V。入户总线处电压也是230V了。

看到入户那堆空开,太朴素了。换好一点的空开,对音响系统会有多大的改善???
要求不高,能响就行。