qdfls 发表于 2014-8-28 17:06:09

电压240经欧博电处以后至250+,怎么办?

本帖最后由 qdfls 于 2014-8-28 23:29 编辑

墙插的电压是240+,经欧博D15S以后,电压变成250+了,这还是用电高峰期测量的电压值。
通常设备的设计电压都是220v正负10%的,经欧博电处出来的电压用着有点怕怕。

这个高的电压,能一直使用吗?有什么办法处理一下吗?请老烧指教,谢谢!

明主任 发表于 2014-8-28 22:29:54

问题大了,你的器材是250V吗?

yamuling 发表于 2014-8-29 00:39:04

那是严重的设计问题了,一般隔离牛不做调整是会升高一点电压的。240v电压本身就过了,要找电力部门调,

andy_wind 发表于 2014-8-29 07:51:45

市电高于235v就打99598找供电来调

欢欢乐乐 发表于 2014-8-29 08:04:49

15S是不会改变电压的,楼主确定没量错?

江苏狗狗 发表于 2014-8-29 08:12:17

hoc2h2 发表于 2014-8-29 08:45:57

你需要带稳压功能的电源处理器。

keff 发表于 2014-8-29 08:59:18

退货。假如器材因此损坏,可搜些证据,上法庭给你赔偿

qdfls 发表于 2014-8-29 10:25:48

andy_wind 发表于 2014-8-29 07:51 static/image/common/back.gif
市电高于235v就打99598找供电来调

谢谢,我试一下。

qdfls 发表于 2014-8-29 10:27:07

江苏狗狗 发表于 2014-8-29 08:12 static/image/common/back.gif
廉价计量器不可信,至少要买1000以上的测量仪器

为这新入了一个万用表,自适应量程的,等到货以后再重新量过。

keff 发表于 2014-8-29 10:38:25

qdfls 发表于 2014-8-29 10:25 static/image/common/back.gif
谢谢,我试一下。

千万别忘保留【电老虎】供电局检测的存根证据,假如升压是供电局的责任,你这回可就想换啥器材来啥器材了。

ydq666 发表于 2014-8-30 00:52:04

我的没有发现有此功能

nadesicozhao 发表于 2014-8-30 08:58:16

隔离牛升压10V很常见啊 你之前就那么高电压明显不适合用隔离牛式电处 买前就要知道的

zhyipod 发表于 2014-8-30 09:19:26

nadesicozhao 发表于 2014-8-30 08:58 static/image/common/back.gif
隔离牛升压10V很常见啊 你之前就那么高电压明显不适合用隔离牛式电处 买前就要知道的

升压不是好事,你懂的~

来自:中国耳机爱好者俱乐部IOS客户端
插入位置

qdfls 发表于 2014-8-30 20:02:07

本帖最后由 qdfls 于 2014-8-30 20:04 编辑

找人联系供电局了,说是给调整了。今天量电处输出电压为230V。入户总线处电压也是230V了。

看到入户那堆空开,太朴素了。换好一点的空开,对音响系统会有多大的改善???
页: [1] 2
查看完整版本: 电压240经欧博电处以后至250+,怎么办?