泰山神龙
发表于 2024-12-12 06:37:31
本帖最后由 泰山神龙 于 2024-12-12 06:39 编辑
每个插线板只有一个插芯 ,每个插芯都只对应一条专线
泰山神龙
发表于 2024-12-12 06:39:09
本帖最后由 泰山神龙 于 2024-12-12 06:40 编辑
专线不能用小平方的线芯后级功放与总线起码10平方以上的线芯 音源可以使用4平方线芯
线太粗 架起明线
泰山神龙
发表于 2024-12-12 20:48:24
个人专线如下 布线
msms_WNGKhHXy
发表于 2024-12-12 21:33:59
弱弱的问下这个帖子的各位老师,我暂时没有专线,但把音源解码跟后面的模拟设备接到一个排插上,音质明显裂化啊,这个和你们说的一个回路接地说法似乎有矛盾,这是怎么回事
泰山神龙
发表于 2024-12-13 06:12:38
本帖最后由 泰山神龙 于 2024-12-13 06:17 编辑
msms_WNGKhHXy 发表于 2024-12-12 21:33
弱弱的问下这个帖子的各位老师,我暂时没有专线,但把音源解码跟后面的模拟设备接到一个排插上,音质明显裂 ...
我用这个方法解决‘
hun2019
发表于 2024-12-29 20:31:28
想请问一下,专线的话,地线的粗细有影响吗?假设10平方零线,火线,2.5平方地线,这样可以不
江河行
发表于 2024-12-30 11:42:51
家用2.5方铜线也可以,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧就行。
a3316069
发表于 2024-12-30 13:06:19
我是音源一路2.5平 放大器一路4平,感觉小型中型系统估计够了。但地线比正负极大一个规格
hun2019
发表于 2024-12-31 00:42:51
了解,原来地线的粗细也重要。最后选了欧亚德TUNAMI V2的散线,地零火都是5.5平方。先折腾着试一试
msms_WNGKhHXy
发表于 2025-1-9 03:45:07
rogerchou 发表于 2024-12-5 16:16
Good Job! 给个小小建议,最后一个插座再导出一条地线连排插机壳。目的有二,其一使GROUND更加SOLID;其 ...
请教,我只要把前后插到一个排插上声音明显变脏,要分到不同线路的插座上去才正常,这是什么原因
rogerchou
发表于 2025-1-9 11:33:52
msms_WNGKhHXy 发表于 2025-1-9 03:45
请教,我只要把前后插到一个排插上声音明显变脏,要分到不同线路的插座上去才正常,这是什么原因
这位朋友,我记得你是不是在其他地方也问过类似问题?
你给出的资讯太少,我也不知道如何回答你。譬如,你说"髒",是你主观用听的?或是你量测noise?再譬如,你的前后级功放型号?如何接线的?。。。
最后,我也不是专家也从没自诩为专家。我并不会对别人的器材指指点点或说三道四。
msms_WNGKhHXy
发表于 2025-1-10 08:26:29
rogerchou 发表于 2025-1-9 11:33
这位朋友,我记得你是不是在其他地方也问过类似问题?
你给出的资讯太少,我也不知道如何回答你。譬如 ...
就以您的经验,当音源与功放插到一个排插上的时候,能感觉到负面影响吗
rogerchou
发表于 2025-1-10 13:48:52
理论上不会。就你的问题,可能音源与功放在接地原则上起到冲突或其他线路设计上起到冲突。。。类比(模拟)电路上往往你认为不会发生的事,它硬是就会发生让你傻眼。
我猜想几种情况:
1.你的讯源用了质量差的smps,在高频变压器前採半桥push-pull设计,若接地可能将大量杂讯引到地线上,同一个排插接在一起直接影响你的功放。若不同专线,此干扰情况变得不严重,但这不是ground loop问题,可能是产品质质量问题。
2.每个音响设备接地原则或接地手法不尽相同,就有可能造成local ground loop hum现象。
a)你的专线或同一条线路上是否除了讯源与功放外,还有没有其他影音设备?
b)讯源与功放间只有单一条讯号线连接?或RCA与XLR并用或另接其他数位线串接到电脑或数播?
C)有些设计师对接地与PCB设计很有信心,讯号地直连机壳,但与其他设备连在一起就容易形成ground loop hum。
d)。。。还有很多无法列举。
3.不同国家接地法规不同,各自设计的产品若接在一起也可能发生你说的情形。尤其是日本音响产品的接地往往很特别,有的机器地线分开,机壳採double shielding设计,从安全性来说内外机壳隔离,让你避免触电,但与他国机器接在一起后往往因设计理念不同但使用者不知道就会造成不同程度的hum。举例,日本的technics sl-1200G这个唱机在世界各地发生很多起不同程度hum或noise事件。主因是technics把唱臂地线接到机壳与smps地线直连,同时又导出地线端子连唱放,在日本附的电源线上地线可不接到壁插上,但他国电源线地线却是直连壁插,这样很容易发生ground loop现象。
4.地线没有solid锁在机壳上也会因阻抗增加诱发燥声。广义来说,只要是在线路设计造成小小的local loop(即使在pcb线路上),当你连在其他设备上引入noise都会形成或多或少燥声。
还有更多意想不到情况,我也不清楚。再重申,我的物理是体育老师教的,电子学是音乐老师教的,不具有参考价值。
April
发表于 2025-1-10 13:59:09
rogerchou 发表于 2025-1-10 13:48
理论上不会。就你的问题,可能音源与功放在接地原则上起到冲突或其他线路设计上起到冲突。。。类比(模拟)电 ...
日本货确实很多不接地。曾经用CEC,原配电源线2芯不接地,用3芯线就有很大的交流噪声
nvidiadriver
发表于 2025-1-10 14:11:27
yang6451 发表于 2024-8-20 22:02
感谢大佬解惑,早点来问就好了,现在估计难改了
如果电箱分出多路专线,但实际只使用其中1条,是不 ...
咩总。。。。你已经买房发骚了么!!!!