关于稳压牛使用问题的请教
由于家里的电压过高,晚上的时候高达245v,导致一台唱放经常跳电保护,后级牛叫声明显,故想买一台稳压牛,目前看上了一款sine SRT-3KW稳压牛,支持205V 至 235V电压调节,想请教一下用过稳压牛的大佬们,这个款稳压牛是否可以带动目前用的后级。后级是柏林之声911mk3 参数:内置一个750VA环形变压器 350瓦×2/4欧姆
稳压牛参数:電容量: 3000VA 輸入: 195V 至 245V 輸出: 可選 205V 至 235V 保護裝置:斷路器 (15A)
本帖最后由 弦烧乐韵 于 2023-2-17 13:36 编辑
电压过高,容易烧坏器材。必须要用电处、稳压、再生电源这类辅助。声音好不好另说。Sine香港品牌,据说深圳造。朋友的电处在用,性能可靠,可以使用。 换成 sine SRT-5KW 的吧 我用过SINE 3KW这个,严重压缩动态,慎重购买 ivenfong23 发表于 2023-2-17 15:20
我用过SINE 3KW这个,严重压缩动态,慎重购买
不能上后级。其他前端加起来也不会超过1000w,3000w应该不会有压缩啦 为何不打个电话让供电局来调整一下电压,明显超过10%电压正常范围了。我加电压是长期210上下,打电话电业局都来给调整,现在保持在222,非常好 理论上是,但是实际使用的确是这样,压缩效果十分明显,哈哈 好像也是,理论上隔离牛要5倍于后级变压器功率就不会觉得有压缩感,但我的耳放接1000瓦的隔离牛,还是感觉声音有压缩感了。 ivenfong23 发表于 2023-2-17 15:20
我用过SINE 3KW这个,严重压缩动态,慎重购买
谢谢提醒 lijishui 发表于 2023-2-17 15:23
为何不打个电话让供电局来调整一下电压,明显超过10%电压正常范围了。我加电压是长期210上下,打电话电业局 ...
对的,就是打电话让供电局处理,245太高了,他们必须解决 sine其实是广州品牌。
页:
[1]