求助,今天把墙插换成美标了
结果发现家里的几条电源线尾部的零火线都反了,尾部品字正放,不是应该左零右火吗 我是这样接的,如图,检测左零右火 墙插应该接的没错,然后接一根电源线,尾部品字再检测,不对了,尾部看正品字,应该也是左零右火才对啊 如图,检测左边是火线了,相位反了 明白了,连接美标墙插的那个电源线必须反接一下输出到电源插排 茶泡饭 发表于 2019-3-17 16:40明白了,连接美标墙插的那个电源线必须反接一下输出到电源插排
线还需要反接的第一次听说 ,排插有问题吧 本帖最后由 gurian 于 2019-3-17 18:00 编辑
茶泡饭 发表于 2019-3-17 16:40
明白了,连接美标墙插的那个电源线必须反接一下输出到电源插排
线不用反接的,墙插相位没错的话是这样的正品字从正面电笔探测左火右零;倒品字左零右火 本帖最后由 chaisan 于 2019-3-17 18:56 编辑
美标墙插:倒品字安装,左零右火 (美标墙插其实应该一律倒品安装,正品都是不对的)
电源线尾插: 倒品字 (尾插朝着外面) 左零右火
这是唯一标准答案,Over。
chaisan 发表于 2019-3-17 17:18
美标墙插:倒品字安装,左零右火 (美标墙插其实应该一律倒品安装,正品都是不对的)
电源线尾插: 倒 ...
请问此图正确吗? 其实根本问题就是电源线,电源线插头插尾的零火线接法有两种 是不是排插的插座零火线接反了 rageforg 发表于 2019-3-17 18:31
是不是排插的插座零火线接反了
从美标墙插到插排的那个电源线比较特殊,我的插排有显示相位正确错误的功能,必须要把这根电源线尾插零火线交换一下接法,才显示相位正确。 本帖最后由 茶泡饭 于 2019-3-17 19:41 编辑
一般成品的美标电源线和国产普通电源线,零火线头尾接法是不是相反 不管了,反正最后电源线尾插正确就行了 chaisan 发表于 2019-3-17 17:18
美标墙插:倒品字安装,左零右火 (美标墙插其实应该一律倒品安装,正品都是不对的)
电源线尾插: 倒 ...
可是我发现这样美标墙插装好之后,插上一条普通美标电源线,尾插零火线是反的,和图中讲的是反的,要把电源线改造一下才行,就是零火线对调一下。