seanlock85 发表于 2016-12-9 14:30:30

平衡隔离牛如何安全接地?

想diy个隔离牛给系统。变压器选用4线输入115x2,输出115x2输出,中间并无屏蔽层地线。打算串联做230v入,230v出。

方案1: 初级与次级都不接地,中间抽头绝缘。电源母座地线接机箱。
方案2: 初级中间抽头接电源母座,次级中间抽头接输出墙插接地口,输出墙插地线与机箱连接。(因为输出墙插金属部位会与机箱接触,也等于与机箱接地了)
方案3: 初级中间抽头接电源母座,电源母座地线接机箱。次级中间抽头绝缘,输出墙插也与机箱绝缘。输出端完全断地。

3个方案,不知哪个比较安全和音质较好。我的隔离牛是单一墙插输出,接排插。因为排插上已有surge protector, 个人比较看好方案2。

请大家给些意见。谢谢

seanlock85 发表于 2016-12-9 20:44:41

dfying 发表于 2016-12-9 19:21
我也在用隔离牛,效果不错,我觉得你最好在确保安全情况下都试一下,一般来说隔离牛本身的抽头是独立于地线 ...

谢谢你的意见,您的意思是输出墙插接电源母座E端吗?这。。。好像与使用隔离牛的理念有些冲突。隔离牛初级与次级不相连就是为了避免市电的干扰。。。直接大地好像不大对。

seanlock85 发表于 2016-12-9 20:48:13

dfying 发表于 2016-12-9 19:34
另外提醒,牛不要选的太大,2KW足够了,再大开机时候冲击电流很大,需要专门电路处理,音质也不见得会好多 ...

使用的是 1.2kv的德国block牛,暂时还未决定使用EI牛还是环牛。会加装软启动避免跳闸和大电流冲涌,同时也会装dc blocker避免直流电干扰、牛震。

seanlock85 发表于 2016-12-10 11:36:32

dfying 发表于 2016-12-10 10:36
那你可以不要接,很可能接地反而音质变差,但是电工规范中很重要的一条就是地线上不能有任何开关,更加不 ...

刚在Equi-tech的网站看了,您所说的还真是它们推荐的接法。前提是家里地线质量还不错,可以直接大地。
软启动是银触面的,实在不好就改装个质量好的10a空气开关。

至于dc blocker, 家里胆机牛时不时就哼,就看装了会不会有改善,dc blocker的滤波用较好的,应该改善较大。

谢谢你的意见。