分享一个关于电的重要经验
本帖最后由 kyokyo 于 2015-4-12 11:25 编辑昨天归家, 客厅卧室等全部房间没有电。厨卫电灯正常。查看空气开关,全部能合上,但是房间墙插开关测试不跳闸。
估摸着是空气开关坏了。拆开一看,当场傻眼 -- 已经烧糊了。
一般家里闸门都有多个,一个总闸门空开,总线入一个分线器,然后分线器出来到各个管理 墙插,灯,厨卫等分空开。 而那个分线器已经完全烧糊了,幸好没有发生火灾。经过分析,应该并非因为家中电器功率过大而引起的,而是因为固定螺丝松动,电流强的时候打火造成。螺丝是因为长时间没有维护重新固定而松动。
在此提醒大家,注意定期检查家中的电器开关,已保证安全。 真吓人,晚上回去检查一下。 我每年都会检查一次螺丝是否上紧,必须的 国产ABB还是进口 pieryu 发表于 2015-4-13 14:31 static/image/common/back.gif
国产ABB还是进口
不知道,但是和空开没关系,不管什么品牌,时间长了螺丝慢慢自己会松动。定期检查维护才能保证安全, 我每年还会检查一下墙插和排插内部接线的螺丝 我家有一路空开,如果烧水喝煮饭一起就跳 ,空开外观没事,换了一个同规格的以后就不跳了, 空开 时间长了也出问题。 abb空开不错 烧成这样 你是在家里边做核试验吗啊 apeflacwo 发表于 2015-7-7 23:05 static/image/common/back.gif
烧成这样 你是在家里边做核试验吗啊
没有任何其他违规操作。只是简单的电热水器,电烤箱高功率,加上接线不牢固震动打火造成的问题。 学习了,谢谢楼主分享经验
页: