lylcz228 发表于 2014-8-30 16:38:55

拉电源专线,地线是公用还是分别布线?

近日看了很多拉电源专线的帖子,有各种说法,始终对一点接地问题似懂非懂。正在施工,准备拉四组专线到音响位置,四条火线零线分别并在金属套管走线,请教一个问题:四组专线是否可以公用一条地线?还是要拉四条地线?

lchopin 发表于 2014-8-30 17:49:42

其实只要一个设备的插座接地线就行了。
不过我这也是看来的,一知半解。

liquidx 发表于 2014-8-31 10:28:14

四条地线,在电箱汇聚

qdfls 发表于 2014-9-1 15:53:04

个人理解地线可以共用一条,因为地线不总是工作的,或者说是偶尔才会工作的。
一般家庭布线,地线都是共用的。

bydrizzen 发表于 2014-9-1 15:54:27

为何是金属套管?什么金属材质

picaqiu 发表于 2014-9-1 17:17:42

火线 零线分开走看起来很好,但是到插座还是要并在一块,在施工上并不方便,所以我最后还是选择每一路一根管。选择金属套管做屏蔽想法挺好,但是这个屏蔽效果好坏谁能知道呢,所以最后我还是用的塑料套管。

至于楼主关心的地线问题,我是每一路一个地线。

joyblack 发表于 2014-9-1 17:34:36

不要公用地线。会产生串流干扰。
每个回路穿一根管。说个题外话。这项规定是民用建筑电气设计规范说的。

lylcz228 发表于 2014-9-1 22:44:24

joyblack 发表于 2014-9-1 17:34 static/image/common/back.gif
不要公用地线。会产生串流干扰。
每个回路穿一根管。说个题外话。这项规定是民用建筑电气设计规范说的。
谢谢指教,看来我理解错误了,我是四条火线四条零线公用一条地线,不能更改了。

zamfile 发表于 2014-9-1 23:19:23

本帖最后由 zamfile 于 2014-9-1 23:22 编辑

lylcz228 发表于 2014-9-1 22:44 static/image/common/back.gif
谢谢指教,看来我理解错误了,我是四条火线四条零线公用一条地线,不能更改了。
你还是理解错了,是说不要和整栋楼的用户共用公共地线,如果你是自己打的独立地线,四条火线四条零线共用一条地线没问题.每一路插座一条地线,最后还是要汇总到你打到地下的独立地线的嘛!

lylcz228 发表于 2014-9-1 23:40:17

zamfile 发表于 2014-9-1 23:19 static/image/common/back.gif
你还是理解错了,是说不要和整栋楼的用户共用公共地线,如果你是自己打的独立地线,四条火线四条零线共用一条 ...

我住高层,没有办法自己打造自己的独立地线,所以只能接入公共地线。请问这种情况下,有好的解决办法吗?

lylcz228 发表于 2014-9-2 12:38:18

lylcz228 发表于 2014-9-1 23:40 static/image/common/back.gif
我住高层,没有办法自己打造自己的独立地线,所以只能接入公共地线。请问这种情况下,有好的解决办法吗?

看来是美中不足了~~

lylcz228 发表于 2014-9-2 12:50:11

scj 发表于 2014-9-2 12:46 static/image/common/back.gif
一般来说如果器材受电源线路干扰影响很大
这种器材完全不值得拉专线
不要听人家说拉专线是为降低电源干扰 ...

也有一说是专线起码要有3mi以上才有效果,专线起到类似电源滤波的作用?

lylcz228 发表于 2014-9-2 13:34:20

scj 发表于 2014-9-2 12:55 static/image/common/back.gif
这么说吧
直接点
如果你的器材受电源干扰这么明显说明器材本身电源处理是垃圾这器材别的也好不到哪儿去直 ...

就是说低档器材不值得拉专线,那么高档器材拉专线的作用在哪呢?

来自:中国耳机爱好者俱乐部Android客户端
广东省东莞市东莞市市辖区教育路167

zamfile 发表于 2014-9-2 16:38:41

lylcz228 发表于 2014-9-1 23:40我住高层,没有办法自己打造自己的独立地线,所以只能接入公共地线。请问这种情况下,有好的解决办法吗?

墙上凿个洞,把地线接在墙内钢筋上。

qdfls 发表于 2014-9-3 00:11:42

本帖最后由 qdfls 于 2014-9-3 00:40 编辑

真心不明白了,四条专线配单独地线,请问四条地线最终是不是接到一起了???通常的做法是接在自家的配电箱的地线板上,地线板又和楼宇接地板连接。 既然接到一起了,分不分开又有什么不同呢???
除非四条地线分别接地互不联通,这样拉四条地线才有意义。

有说自己钻墙连钢筋或者连接水管、暖气管之类的说法,这种做法都是伪接地。接地规范上有规定接地排的材质、表面积、防锈处理,入地深度、地质处理等要求的。不是找个地钉打到地上那么简单。不同设备对接地电阻的要求不同,一般都在几个欧姆。

自己处理接地的,有条件找个接地电阻测试仪测一下接地电阻吧。

一般配电箱的接地线柱是钢制的,一旦生锈接地效果就大打折扣。有要求的用家,可以自行更换铜质的接线柱和端子,以求良好的接地效果。