kafka0409 发表于 2014-6-18 19:24:47

求教地线失效的情况。

用可以检测地线的插排发现家里有几个插座地线是无效的。
但有的是有效接通的。
请问何种问题会造成这样的情况?
电工还没来,希望先听听大家的经验。
谢谢。



沉迷 发表于 2014-6-18 19:47:54

不用纠结这个哈
除非您家里走了独立的地线
不然这种公共地线不但不能实现理论上的“好处”
相反会从地线端窜入各种垃圾干扰
对音响系统造成不可小觑的负面影响

amex 发表于 2014-6-18 22:54:55

看器材设计有的无所谓,有的会悲剧,哪怕不是不好的地线也要接

tia 发表于 2014-6-19 11:24:33

接地是一重保护措施。
一般咱们的家用电器,都是要求符合IEC 60950-1 / IEC 60335这些电气安全 标准要求,要求提供3000V 绝缘耐压等级,既双重保护绝缘。

对于有地线的1类设备,因为保护接地提供了一重电击防护(0.1欧 的接地阻抗限值),那么设备内的电击绝缘防护等级只做到1重,也就是1500V就可以了。

但是 ,如果你把1类设备插到地线已经失效的插座上,那么就等于丧失了一重保护措施。
一旦设备内部的绝缘被击穿,没有保护地的话,外壳漏流就很可能会超过3.5mA限值。 非加权漏流也会超过10mA r.m.s 限值。 在这个单一故障情况下,人如果触摸带电设备外壳 可能产生不可接受风险。
页: [1]